威纶通触摸屏报警,为什么只显示同样的报警信息? 点击:2673 | 回复:2



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-19 15:42:27
楼主

项目介绍:PLC为西门子200SMART,触摸屏为威纶通MT8071IP.

1、触摸屏事件登陆,报警信息界面。

image.png

2、报警提示界面

image.png

3、PLC报警触发位。

image.png

目前出现这种情况:不管出现M25.5~M28.0等中间任何一个触发(程序监视可以监视到已触发),但是触摸屏报警界面只显示一个同样的信息:比如“大Z字电动机过载”!

不知道哪儿设置错误,还是程序错误?求助大家!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-10-19 18:29:38
1楼

初步看来,应该是你触摸屏报警组态有问题,看看这个教程吧,或许能帮上你:https://wenku.baidu.com/view/de7f9788fad6195f302ba61b.html

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-22 08:57:41
2楼

原来用MT8071IE没有问题,更换为MT8071IP出现了这个问题,郁闷!重新组态过还是不行!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师