台达B2伺服的DO输出点 点击:3856 | 回复:11



zhju58888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:506
  • 注册:2019年10月11日
发表于:2019-10-18 10:01:22
楼主
求助帖200分-已结帖

台达B2伺服上的DO输出点,比如它的DO1上的7、6号端子,一组(+、—)输出,是输出一组直流电压信号吗?我把它设为108,作为刹车控制信号,用继电器控制给刹车供电,想用DO1去控制这个24V的继电器,可是伺服上电使能之后,它没有任何输出反应,到底是怎么回事?我是当它使能之后输出一个24V的直流电,这样去控制继电器通断,来控制刹车的。还是每一组DO点是一个二极管,作开关使用的。请赐教,怎么接线和设置参数???

1分不嫌少!



止 水

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2018年11月15日
发表于:2019-10-20 10:31:37
1楼

6接0V 7接刹车随便一根线,另外1跟线接24V

 最好控下24V

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-10-18 14:16:31
2楼

你没有理解对,它不是有源的,是个无源接点,你要串接外部电压进去才能驱动负载,看下图KA2中间继电器线圈接法。还有伺服刹车最好是单独控制比较好(只是个人建议)

image.png

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-10-18 14:23:10
3楼

是要控制刹车的吧?它就是一线圈,给它通24V电 不要把24V断开就行    

zhju58888

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:506
  • 注册:2019年10月11日
发表于:2019-10-18 16:38:08
4楼

回复内容:

对:请叫我王老湿 你没有理解对,它不是有源的,是个无源接点,你要串接外部电压进去才能驱动负载,看下图KA2中间继电器线圈接法。还有伺服刹车最好是单独控制比较好(只是个人建议)     内容的回复:

你这个KM2真看不懂。不应该是这样吗?

zhju58888

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:506
  • 注册:2019年10月11日
发表于:2019-10-18 16:41:17
5楼

回复内容:

对:请叫我王老湿 你没有理解对,它不是有源的,是个无源接点,你要串接外部电压进去才能驱动负载,看下图KA2中间继电器线圈接法。还有伺服刹车最好是单独控制比较好(只是个人建议)     内容的回复:

你就说它这28 和27-这一组输出,它到底输出了什么,既不是开关,又无电压,我是真搞蒙了。

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-10-18 18:55:02
6楼


回复内容:

对: zhju58888 回复内容:对:请叫我王老湿 你没有理解对,它不是有源的... 内容的回复!

-------------------------

你要弄明白这是什么意思    有故障27和28会导通 组成一个回路  

Lasermade

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37408
  • 注册:2017年9月19日
发表于:2019-10-18 22:33:27
7楼

回复内容:

对:zhju58888 回复内容:对:请叫我王老湿 你没有理解对,它不是有源的,是个无源接点,你要串接外部电压进去才能驱动负载,看下图KA2中间继电器线圈接法。还有伺服刹车最好是单独控制比较好(只是个人建议)     内容的回复:你就说它这28 和27-这一组输出,它到底输出了什么,既不是开关,又无电压,我是真搞蒙了。     内容的回复:

如果你能看懂就自己接了,看不懂就站着别人接,不会错的,你就把它理解成中间继电器常开触点就行了

止 水

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2018年11月15日
发表于:2019-10-20 10:32:40
8楼

建议用PLC 控制继电器 ,由继电器导通刹车。

zhju58888

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:506
  • 注册:2019年10月11日
发表于:2019-10-22 08:03:44
9楼

回复内容:

对:止 水 6接0V 7接刹车随便一根线,另外1跟线接24V 最好控下24V     内容的回复:

谢谢,搞定了,还是你这样说,最简单直接,他们说的或许很专业,但是绕来绕去,平添复杂。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-11-26 10:22:07
10楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!

八神33

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2019年6月02日
发表于:2020-04-16 00:55:42
11楼

回复内容:

对:zhju58888 回复内容:对:请叫我王老湿 你没有理解对,它不是有源的,是个无源接点,你要串接外部电压进去才能驱动负载,看下图KA2中间继电器线圈接法。还有伺服刹车最好是单独控制比较好(只是个人建议)     内容的回复:你就说它这28 和27-这一组输出,它到底输出了什么,既不是开关,又无电压,我是真搞蒙了。     内容的回复:

27-28可以理解为伺服里的一对常开触点