李1990
QD75能像这样控制定位运动吗,M100触点接通,轴1定位运动执行中,M100触点断开,轴1运动停止,再次接通,轴1继续运行。
楼主最近还看过
请叫我王老湿
可以的,这个就类似于暂停功能,没啥特别之处
xiexie1999
可以 绝对定位这样就没有事
李东泽
感觉这样不安全,建议还是走急停或者脉冲清除
回复内容:
对: 请叫我王老湿 可以的,这个就类似于暂停功能,没啥特别之处 内容的回复!
-------------------------
直接这样可以使用吗,我不想再使用别的辅助触点之类的
对: xiexie1999 可以 绝对定位这样就没有事 内容的回复!
谢谢了!QD75我看资料,资料上说启动定位只有Y10上升沿有效,你确定这样可以吗,感觉没FX5U和FX3U方便。
对: 李东泽 感觉这样不安全,建议还是走急停或者脉冲清除 内容的回复!
谢谢了!
白杨
同样的功能 实现方式不一样
QD75 分配好软原件作为 轴启动 停止 JOG ,需要停止的时候直接驱动软原件即可。
申小心啊
决定位置可以,我是先stop,然后断开自动运行条件。复位后再继续运行。好运
Smile-lyc
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!
cythyx
需要先给停止信号,不给停止信号前面条件断开任然回继续走,给了停止信号再通绝对定位即可。