lzw555
我想问一下西门子1500系列的 模拟量输入模块 接两线制的变送器 是不是不需要串24v的电流
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
李东泽
具体型号,请楼主详细介绍
请叫我王老湿
建议楼主看看论坛之前分享的这篇文章:http://bbs.gongkong.com/d/201408/574232_1.shtml
chaiqiang
这个不一定的,两线制的模块不需要串24V电源,模块提供电源。
回复内容:6ES7 531-7KF00-0AB0 是这一款
对: 李东泽 具体型号,请楼主详细介绍 内容的回复!
-------------------------
楼主参考一下这个
yang20908
回复内容:
对: chaiqiang 这个不一定的,两线制的模块不需要串24V电源,模块提供电源。 内容的回复!
有有源输出 无源输出之分 无源的要外接24V电源