TK6071IP跟三菱3g用232bd通讯,老是通讯不上。不知道什么问题。参数是按照上面这样设的,引脚问客服是按照23接69
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
xiexie1999
应该就是奇偶校验设置问题了,9P的引脚对应的没错 建议屏蔽层也接上
仔细看一看 PLC和触摸屏的奇偶校验设置不一样
谢谢,是这个问题
请叫我王老湿
回复内容:
一般这种通讯前提是通信线接线要正确,保证接线无误后两遍参数设置要一样