威纶通跟三菱3g走232通讯时通讯不上 点击:1071 | 回复:5



安徒生的童话不太美

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2017年8月31日
发表于:2019-09-24 14:39:04
楼主
求助帖30分-已结帖

blob.png

blob.png

TK6071IP跟三菱3g用232bd通讯,老是通讯不上。不知道什么问题。参数是按照上面这样设的,引脚问客服是按照23接69

1分不嫌少!



xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-09-24 15:02:41
1楼

应该就是奇偶校验设置问题了,9P的引脚对应的没错  建议屏蔽层也接上

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-09-24 14:59:59
2楼

仔细看一看 PLC和触摸屏的奇偶校验设置不一样

安徒生的童话不太美

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2017年8月31日
发表于:2019-09-24 15:50:06
3楼

谢谢,是这个问题

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-26 07:06:21
4楼

回复内容:

对:安徒生的童话不太美 谢谢,是这个问题     内容的回复:

一般这种通讯前提是通信线接线要正确,保证接线无误后两遍参数设置要一样

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-26 09:07:52
5楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师