MODBUSTCP读写实数存在偏差 点击:449 | 回复:1



myreal

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2019年9月14日
发表于:2019-09-14 14:54:20
楼主

上位机采用INTOUCH 2014  R2    ,采用SMC 里面添加网桥,然后添加MODBUS PLC,采集PLC里面的数据存在如下问题,


比如采集一个32位实数,地址后面空格+F,组态界面选择实数/或字符串,然后监控存在比如3.2此时组态显示4.0等,或偏差正负3左右,一直找不到原因




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-15 10:02:20
1楼

通信不像模拟量直接采集那样出现偏差,除非是你中间计算带来的误差


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师