西门子PLC输入输出模块干扰的问题 点击:998 | 回复:8



zcj1115010502

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:285
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2019-09-12 17:13:36
楼主
求助帖31分-未结帖

求助:S-1500、输入输出模块和流水线电机装在一个电控柜,每次启动流水线时,输入输出模块会自动上下电,如果PLC和输入输出模块单独供电则PLC直接报警,哪位大神帮看看到底怎么解决?谢谢




懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2019-09-12 17:46:39
1楼

计算一下你的输出输入负载总的电源功率,很有可能是电源模块的功率小了,开机时输出端的控制电源功率大于或等于开关电源的最大功率,瞬间断电后有自动恢复,或者PLC 和控制的24V开关电源分开


德先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 299回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:1527
  • 注册:2017年6月17日
发表于:2019-09-12 20:28:58
2楼

西门子PLC输入输出模块干扰的问题

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-12 22:47:53
3楼

PLC电源及输入输出供电回路最好加个隔离变压器

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-09-13 07:08:12
4楼

加上隔开铁板,这样可以有效杜绝干扰

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-09-15 09:42:27
5楼

用博图诊断一下到底是什么报警

hanhuachizi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 234回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年2月06日
发表于:2019-09-15 18:37:06
6楼

电源要加变压器隔离,变频器输入输出要加滤波器。

zcj1115010502

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:285
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2019-09-29 17:11:39
7楼

换了一根通讯网线问题解决了,谢谢大家!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-19 15:16:12
8楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!


热门招聘