wincc写脚本实现PLC开放式以太网通讯功能 点击:588 | 回复:3



小黄速派

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:448
  • 注册:2018年10月17日
发表于:2019-09-08 10:59:17
楼主

wincc版本V7.3,通过写脚本实现1500PLC里开放式以太网通讯指令功能,plc里的指令名称叫TSEND_C,在软件领悟又叫Socket通讯,请问wincc能实现吗?脚本怎么编写?




田马星空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-09-10 23:29:13
1楼

不好做呀!

hanhuachizi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 234回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年2月06日
发表于:2019-09-15 18:13:41
2楼

可以实现。

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1334回
  • 年度积分:1071
  • 历史总积分:7871
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2023-05-05 19:46:04
3楼

TCP/IP也叫Socket通讯,西门子叫开放式以太网


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师