    使用CU240S PNCU240S PN-F控制单元的G120变频器支持Profinet通讯。要进行Profinet通讯,需要为变频器设置IP地址,在网络中,该地址必须是唯一的。

下面介绍如何为G120变频器设置IP地址。

    首先,在硬件上完成PC机以太网接口与G120变频器控制单元PN口的连接,可以使用网线,建议使用西门子专用电缆与接头。并在“Options Set PG/PC Interface”菜单中,完成相关设置。

在“SIMATIC Manager”的“PLC”菜单(图1)中,打开“Edit Ethernet Node”对话框(图2)。

blob.png
1

在“Edit Ethernet Node”对话框(图2)中,点击“Browse”按钮,会自动搜索网络中的Profinet IO设备,并显示在列表中。
选中要分配IP地址的变频器(根据MAC地址选定,该地址在出厂时由厂家为每台Profinet IO设备分配,唯一并且不可修改;G120控制单元的MAC地址存储于参数r61002),并点击“OK”按钮。

blob.png 2

然后,根据图3中的顺序,为变频器设置IP地址,子网掩码(设置后,点击“Assign IP Configuration”按钮分配),设备名称(必须以字母开头,设置后,点击“Assign Name”按钮分配),点击“Close”按钮关闭对话框。

blob.png 3

至此,即完成了对变频器IP地址的设置。

IP地址相关参数:
r60000
,设备名称;
r60001
IP地址;
r60002
MAC地址;
r60003
,网关;
r60004
,子网掩码。