ACS510变频器的1508、1509参数该如何设置 点击:736 | 回复:2



朝天一棍

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:17帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2019-08-24 10:39:40
楼主
求助帖30分-未结帖

用ACS510拖动yiidan7.5kW的电动机,需要在上位机上显示电机运行电流,我用AO2模拟量输出端子输出4-20mA的信号电流,电机额定电流为17.8A,AO2中的赋值参数1507为104,那么赋值下限和赋值上限1508、1509该如何设置呢?说明手册上是“取决于参数0104”,我不明白的是如果AO2输出20mA对应于电机的额定电流17.8A,电机一旦过载运行,那不就是显示不出来过载电流是多少了吗?




oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2021-01-19 16:56:44
1楼

不会。意味0104的数值范围是0-2In(变频器额定电流)

image.png

oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2021-01-19 16:57:04
2楼

因为


热门招聘