当前位置:
大佬求助啊,SLC5005/04
回复 | 人气 | 打印
wxz 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏200分-已结帖 发表于:2019-08-19 16:07:43 楼主

第一次使用AB的PLC。型号为SLC 5/04

平常用台达和西门子多一点。

这次需要实现使用AB的PLC来做modbus主站将数据传输到下级从站呢,如何实现‘?

我看了一下他的接口并没有485接口,是要通过什么来转换成485信号呢?

QQ截图20190819155841.png

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

wxz 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-19 16:15:01 2楼
 

有没有用过AB大哥相助~~~

  回复 引用 举报
zhouzhigan 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-19 21:48:15 3楼
 

有485接口的啊,要不就是以太网口

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-20 06:40:38 4楼
 

最下面的9针不就是485吗?

  回复 引用 举报
wxz 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-20 17:13:58 5楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 最下面的9针不就是485吗? 内容的回复!

-------------------------

就像其他PLC  九针中有两根线是可以供modbus通讯的,但是是哪两根呢,例如西门子的就是3和8对应A和B

  回复 引用 举报
wxz 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-20 17:14:38 6楼
 


回复内容:

对: zhouzhigan 有485接口的啊,要不就是以太网口 内容的回复!

-------------------------

但是是那个九针是用哪两针呢

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-21 09:45:33 7楼
 


回复内容:

对: wxz 回复内容:对: zhouzhigan  有485接口的... 内容的回复!

-------------------------

找到硬件手册,通信篇

  回复 引用 举报
王者之师-陌上尘 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-21 09:59:13 8楼
 

SLC500已经停产N久了,看SLC 5/04好像是没有485接口昂

微信截图_20190821095556.png

  回复 引用 举报
lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-21 11:40:44 9楼
 

没有接口就看看有没有485的扩展模块嘛 要死还没有 那就扒瞎了

  回复 引用 举报
wxz 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-21 16:57:14 10楼
 


回复内容:

对: 王者之师-陌上尘 SLC500已经停产N久了,看SLC 5/04好像是没... 内容的回复!

-------------------------

现在想要从PLC往串口发送数据,但是不知道怎么实现

  回复 引用 举报
yang20908 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-21 19:28:18 11楼
 

与其论坛求助  不如自己动手找资料

  回复 引用 举报
柳红岩 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-22 10:21:10 12楼
 

串口支持485,但是需要转接得线。搜一下有专门得转接线

  回复 引用 举报
wxz 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-22 16:30:18 13楼
 


回复内容:

对: yang20908 与其论坛求助  不如自己动手找资料 内容的回复!

-------------------------

找得到也不会这么无助咯

  回复 引用 举报
逆水行舟1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-22 18:11:00 14楼
 

学习学习,反反复复放放风

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助