当前位置:
INTOUCH通讯问题
回复 | 人气 | 打印
Devil's-微%笑 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2019-08-10 21:13:00 楼主

 现在使用Intouch   DASOMFINSEnet(OMRON) 连接6台PLC   只能随机连接到1台PLC,

 且单台连接没有问题,通过交换机全部连接时,会随机连上1台。重装系统和软件后还是一样的情况,哪位大佬有还的检测方法和改进办法?怎样才能全部连上?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-11 08:06:01 1楼
 

你可以换一种方式,一台PLC做主站,别的PLC与主站通信,INTOUCH与主站通讯,将从站需要和上位机通信的数据采集到主站

  回复 引用 举报
葫芦瓢 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-11 22:39:56 2楼
 

会不会是因为软件授权限制,或者是网络问题

  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-12 11:02:18 3楼
 

6台PLC如何分配的?

  回复 引用 举报
njifusfhif 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-20 16:44:49 4楼
 
大家一起好好学习



  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助
Advertisement