安全栅故障实例分析 点击:281 | 回复:0



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-08-10 07:13:08
楼主


①某石化装置采用的是MTL3000系列安全栅,工艺反映有一块表没有显示
故障检查、分析:检查仪表正常,当检查安全栅时发现有信号却没有输出,进一步检查发现,安全栅24V电源虚接,安全栅电源直接影响仪表信号输出,电源虚接导致安全栅信号输出错误。
故障处理;恢复供电后,仪表指示正常。

②ー台检测端隔离安全栅,现场变送器无24V
故障检查、分析;引起故障的主要原因:检测端隔离安全栅坏、连接电缆问题及安全栅连接问题,检查上述各个单元,发现问题出现在检测端隔离安全栅与主板供电连接部分。
处理结果:重新连接,仪表正常。

③一台电磁流量计(KRONHE电磁流量计,四线制连接),在接入DCS时,无指示,安全栅为P+F安全栅
故障检查、分析:引起故障的主要原因:电磁流量计输出方式不对,不是电流信号;安全栅选型不对;信号电缆有故障。检查上述各原因。发现是电磁流量计输出的信号为4-20mA,不需要DC24V电源,但安全栅为检测端隔离式安全栅,不但接收电流信号,还为变送器提供24V电源。
故障处理;经更换正确的安全栅后正常。

④安全栅输出最大或最小
故障分析:主要是环境温度过高导致内部电子元件产生漂移所致。
故障处理:降低环境温度或更换安全栅。

⑤安全栅输出值固定在某一值不动
故障分析:安全栅已损坏。
故障处理:更换安全栅。

⑥输入信号正常,安全栅输出不正常
故障分析:输入端接线不正确或安全栅坏。
故障处理:检查输入接线,使接线正确;更换安全栅。