安全栅常见故障与处理 点击:445 | 回复:0



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-08-09 07:17:17
楼主

 
安全栅常见故障与处理
故障现象:输入安全栅连接的两线制变送器无电
故障原因:接线不正确或电源故障
处理方法:分清有源和无源端子及端子的正、负极,重新接线;处理电源故障

故障现象:安全栅输入无信号
故障原因:接线端子松动
处理方法:拧紧安全栅接线端子

故障现象:安全栅输出信号偏大,不线性
故障原因:安全栅参数设置不对
处理方法:重新核对参数设置

故障现象:热电阻输入式安全栅无输出
故障原因:热电阻A、B、C三根线接线错误
处理方法:查看安全栅接线图,重新接线

故障现象:安全栅输出正常,但DCS无输入信号
故障原因:安全栅与DCS之间信号不匹配
处理方法:重新核对,进行信号转换,或重新选型

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师