安全栅常见故障与处理
故障现象:输入安全栅连接的两线制变送器无电
故障原因:接线不正确或电源故障
处理方法:分清有源和无源端子及端子的正、负极,重新接线;处理电源故障

故障现象:安全栅输入无信号
故障原因:接线端子松动
处理方法:拧紧安全栅接线端子

故障现象:安全栅输出信号偏大,不线性
故障原因:安全栅参数设置不对
处理方法:重新核对参数设置

故障现象:热电阻输入式安全栅无输出
故障原因:热电阻A、B、C三根线接线错误
处理方法:查看安全栅接线图,重新接线

故障现象:安全栅输出正常,但DCS无输入信号
故障原因:安全栅与DCS之间信号不匹配
处理方法:重新核对,进行信号转换,或重新选型