万磊1996
就是我买了一个fx-5u的plc与B07S411的触摸屏通讯始终通讯不上,现实控制器无反应或参数设置不对。我用422-bd-got通不上,但是跟2n能通上。然后我用485通过mc协议也通讯不上,两者参数都设置的一样的。请问怎么回事啊,想不通。
请叫我王老湿
如果与2N能通讯上,那就是你参数设置出线问题了,能否把参数设置截图看看