现在有一个MCGS触摸屏和三个模块通讯 走的MODBUS RTU MCGS里面选得是莫迪康RTU设备
但是在通讯的过程中时不时会有一个通讯状态是4然后就写不进去数据了
请叫我王老湿
这种情况应该是通信出现冲突了,就是同一时间有多个模块进行了读写操作,造成通信公路出现了阻塞,串口通信是半双工通信模式,所以数据收发时限需要准确把控。
三个模块与触摸屏通信时间最好能错开进行,否则通信会出现问题
郭远林
你一个一个试。之后把地址分好。把那个通信时间延时长点1000ms
李东泽
降低通讯速率,延长通讯时间
xiexie1999
模块地址设的有问题吗 再看看接线
ozoner
这种情况多是接线的问题,检查下线路吧。
wangbence
波特率降低点,够用就行
wanjinjie123
出错概率是多久!建议测试下单个是否出问题
黄金心K
偶尔也有软件版本的问题