最近通过后台数据了解,很多用户表示由于自己的误操作导致横河流量计出现了故障,但是自己不知道怎么判断故障,这点可以理解,毕竟用户都是非专业人员,所以今天就总结了一下常见使用横河流量计故障判断方法,希望可以帮助大家更好的使用横河流量计。
横河流量计故障判断方法如下:
一、横河流量计如果安装了贸易交接应用,核心处理器可能已断开连接或被替换。
判断方法:
1、检查核心处理器电源。
2、检查变送器或接线处的环境噪声。
3、检查核心处理器与变送器之间的接线(带分体安装变送器的分体核心处理器)。
4、检查核心处理器LED。
二、横河流量计A009上电后变送器执行自检无需采取行动除非报警不能清除。如果报警不能被清除:
判断方法:
1、A14多种原因可能引起变送器故障,横河流量计可能需要维修。
2、流量计重新上电。
3、传感器线圈与组织检查。
三、横河流量计A026变送器与核心处理器之间通讯错误
判断方法:
1、核心处理器检查
注意:仅在A026报警出现时才需进行本测试。
核心处理器如下,要进行核心处理器内阻测试:
1).返回正常操作状态:
a.盖回核心处理器子。
b.重新连接核心处理器与变送器之间的4线电缆。
2).横河流量计测量核心处理器端子2和4(VDC–与RS-485B)之间的电阻。阻值应该在20 kΩ到25 kΩ之间。
3.横河流量计断开核心处理器与变送器之间的4芯电缆。
4).横河流量计如果出现任一测量值低于指标值,则核心处理器可能无法与变送器或远程主机进行通讯。
5).横河流量计断开变送器供电。
6).横河流量计测量核心处理器端子2和3(VDC–与RS-485A)之间的电阻。阻值应该在20 kΩ到25 kΩ之间。
7).测量核心处理器端子3和4(RS-485A与RS-485B)之间的电阻。阻值应该在40 kΩ到50 kΩ之间。
8).取下核心处理器盖子。
2、横河流量计进行核心处理器电阻测试。
注意:在重新装配仪表组件时,确保所有的O型环要涂脂。