aresy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-03 22:15:12 楼主

西门子SMART200+ABB变频器 程序现已升级

工控君最近在调试过程中遇到诸多不顺,感慨万千,事后反复琢磨,还是决定整理出来,分享给大家,一来可以引导一下后来者,避免多走弯路,二来亦可以抛砖引玉,引来大神门多多指教,不断改进,不断进步。  话不多说,直奔主题:项目配置,西门子SMART200+ABB变频器。用在了冷却塔循环水泵恒压供水的案例中。按照惯例上来就直接使用西门子向导生成功能,在PID调节面板上反复调整(前后好几个小时),一直达不到预期效果,频率波动及压力波动比较大,主要是P值和I值,必须要反反复复修正才可以。于是生气发怒自写PID子程序,效果竟然出奇的稳定,实际压力值几乎和设定值完全一致,变频器频率波动在0.1HZ左右,基本可以媲美变频器自带PID功能。附件为剪辑后的程序,仅供参考,诸多不足,欢迎留言回复!


正在下载,请等待……
下载附件需5积分!

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

动亦定,静亦定 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-04 13:56:01 1楼
 

西门子SMART200+ABB变频器

  回复 引用 举报
动亦定,静亦定 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-04 15:43:48 2楼
 

西门子SMART200+ABB变频器

  回复 引用 举报
wangzhongyou40 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-12 16:07:13 3楼
 

删除的有点多

  回复 引用 举报
aresy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-15 06:11:57 4楼
 


回复内容:

对: wangzhongyou40 删除的有点多 内容的回复!

-------------------------

突出重点,其他的怕误导别人

  回复 引用 举报
aresy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-15 06:16:55 5楼
 

近期发现该功能块比较畅销,下载人数较多,结合用户使用诸多反馈问题,特此优化升级至V2.0,欢迎小伙伴们继续下载使用,有问题请留言交流!

  回复 引用 举报