步科触摸屏提示:37HMIFLASHFULL 点击:2742 | 回复:7



星空

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2018年9月29日
发表于:2019-06-30 20:29:23
楼主
求助帖30分-未结帖

步科触摸屏屏幕提示  37  HMI  FLASH  FULL,是怎么回事?

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

1分不嫌少!



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-07-01 08:33:56
1楼

HMI闪存满,估计是触摸屏上画面太多,储存空间太有限了

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-07-03 00:00:38
2楼

字面翻译闪存满了  换容量大的触摸屏吧

Lasermade

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37408
  • 注册:2017年9月19日
发表于:2019-07-03 10:57:00
3楼

是不是写的画面太多了?

sososososo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 24回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:265
  • 注册:2013年12月26日
发表于:2019-07-04 00:56:32
4楼

报FLASH FULL是指FLASH空间满了(好像是95%的时候报),也就是存储的数据太多了(不是组态工程本身),比如历史趋势图、采样数据。一般在使用的时候简单算下空间,记得设定存储周期,比如一周,一个月,还是多久,不要不设,不设定肯定会存满,就跟你手机一样,总是下载东西不删除肯定会满。



工控人s

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 142回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2991
  • 注册:2017年10月19日
发表于:2019-07-05 16:37:03
5楼

有没有办法清除这些东西吗?比如历史趋势图、采样数据。


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-07-31 13:38:44
6楼

谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦。

工控人s

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 142回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2991
  • 注册:2017年10月19日
发表于:2019-08-01 15:07:27
7楼

可以在下载的时候进行清除image.png