国产兼容200PLC无需编程即可与200smart通讯 点击:882 | 回复:10



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-06-20 09:08:40
楼主

分享下客户在实际现场中遇到的问题,现在客户是用了我们兼容S7-200的一款PLC,(该款PLC自带以太网口,可网口编程、监控;可直连wincc、组态王、力控等;可通过以太网和200smart PLC通讯),想把现场的200smart PLC的几个输入点和V区的一些数据取到我们的这款PLC中,但是不能修改200smart PLC中的程序。

达到的要求如下:


微信图片_20190619112554.jpg


    想要实现的方式很简单,由于该款PLC本身支持和200smart通讯,方式是通过网页填表(两侧PLC无需编程以及做以太网向导)进行通讯的,这里一共有6个通道,如图所示


6通道.png


下面是给客户举的通讯例子:


微信图片_20190619112055_副本.jpg

图1.jpg

图2.png

图3.png


通过以上的简单参数的填写,最终完美解决了这个通讯问题,客户反馈也很好,使用起来非常方便。




1分不嫌少!



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-07-20 18:52:50
1楼

楼主你们不是制造模块吗,你们还造PLC?

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-07-22 11:11:23
2楼


回复内容:

对: 李东泽 楼主你们不是制造模块吗,你们还造PLC? 内容的回复!

-------------------------

不光是有模块,PLC也有的,做PLC周围相关的设备