祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。
下面是重庆祥泰电气分析的母线槽定期检修的方式要点:
母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查!完全切断母线槽所有电源!并用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作人员造成伤害!
母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源,是否存在重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部。检查母线槽系统零部件有无缺损、锈蚀现象、支架弹簧是否还有合适的弹力,发现问题后立即更换。
母线槽长期运行时每年需定期检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格(环境温度为40℃)。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象。防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象。
检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象。如发现有相间接地、绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查,找出故障,或重新更换母线槽,或重新进行绝缘包覆处理。检查母线槽系统的插接箱插脚与母排接触是否良好。
更多关于母线槽信息,可咨询重庆祥泰电气官网的哟!