EJA变送器
型号:EJA530E-JCS4量程:0-10MPA 介质:海水 温度:28度 现象:调试时此表压力缓慢上升到2.8MPA后,表头显示AL01和AL12报警代码。处理步骤:1.断电重启 2.拆卸检查膜片 结果:膜片被硬物刺穿,需更换新表。造成的原因是取压管中有焊接渣,没有吹扫干净,在高压力的情况下,把膜片击穿。