EJA变送器故障案例及处理方式(一) 点击:2011 | 回复:0



EJA变送器

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2011年11月23日
发表于:2019-05-30 14:29:42
楼主

  型号:EJA530E-JCS4量程:0-10MPA 介质:海水   温度:28度 现象:调试时此表压力缓慢上升到2.8MPA后,表头显示AL01和AL12报警代码。处理步骤:1.断电重启 2.拆卸检查膜片 结果:膜片被硬物刺穿,需更换新表。造成的原因是取压管中有焊接渣,没有吹扫干净,在高压力的情况下,把膜片击穿。