FR-E740标准控制电路端子板的电阻烧损 点击:887 | 回复:4



韩雪9412

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2019年5月21日
发表于:2019-05-21 17:06:03
楼主

FR-E740的FR-E7TY板上的TH2原件烧损,该变频器是以FR-A7NC板同三菱QJ通讯,目前,FR-E740变频器已损坏6次,同样的元件烧损,想查明故障原因,望高手指点!




谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-05-21 17:58:22
1楼

电源线路检查了吗

韩雪9412

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2019年5月21日
发表于:2019-05-22 09:00:03
2楼

一般是使用一段时间就出现电阻烧坏的现象,有专家说是通讯CC-LINK的屏蔽线未接地造成的,检查了,未发现问题。


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-23 22:25:39
3楼

回复内容:

对:韩雪9412 一般是使用一段时间就出现电阻烧坏的现象,有专家说是通讯CC-LINK的屏蔽线未接地造成的,检查了,未发现问题。     内容的回复:

通讯的接地不要和强电接地点处于同一位置并列在一起,最好分开接,还有就是不要采用两端接地,使用单端接地。

韩雪9412

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2019年5月21日
发表于:2020-04-09 11:48:43
4楼


通过联系三菱电机(中国)公司,我们把损坏的两台变频器送往三菱公司指定维修处,经变频器维修人员测试后发现变频器内部主板电源也损坏,三菱变频器维修人员分析故障原因;控制端子PC-SD端子之间出现过电流造成FR-E7TY板上DC24V的热敏电阻烧坏主板损坏建议不要使用变频器的内部24V 电源输出,只使用外部DC24V电源