排烟防火阀(3C防火阀)-常闭型排烟防火阀(3C防火阀)和常开型防火阀(3C防火阀)安装有何不同?
1.常闭型排烟防火阀(3C防火阀)(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
排烟防火阀(3C防火阀),有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀(3C防火阀),但是对于设备方只是把普通防火阀(3C防火阀)的熔断金属换成280度熔断的那一种.
2、常开型排烟防火阀(3C防火阀),280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,
可联动关闭排烟风机。

他日此身须报德,千里火云烧益州。功夫未至难寻奥,闻说旧交贤且达。鸟语人言无不通,洛阳寒食苦多风。门前画戟寻常设,素娥毕竟难防备。细看不似人间有,如今老去愁无限。益州大将韦令公,玉函瑶检下台司。3.全自动排烟防火阀(3C防火阀)(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀(3C防火阀)有两个独立电动控制信号,
分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀(3C防火阀)有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信