抗震支吊架使用不可少的常识储备 点击:160 | 回复:0



三个人133

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:317帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2018年12月25日
发表于:2019-04-29 10:11:19
楼主

  抗震支吊架使用不可少的常识储备

  消防栓系统采用内外热镀锌钢管,在水平安装管道的卡架一般以吊架为主,每段干管应设1个防晃支架。管道改变方向时,应增设防晃支架;配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。

  抗震支架安装要求;

  1)加工应规整,位置应正确,埋设平整牢固。

  2)支架与管道连接紧密,固定应牢固。

  3)支架不得漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。

  4)固定在建筑结构上的管道支架,不得影响结构安全。

  5)水平支架的间距根据不同材质,按照设计及施工规范要求进行设置。

  6)给水立管管卡安装,层高≤5米每层设置一个,层高≥5米,每层安装不得小于2个,管卡安装高度1.5-1.8米。两个以上管卡可匀称安装。

  7)当各种管材为综合支架时,综合支架间距取大管设置间距,小管再补充单独的支吊架。

  8)管道安装完毕后,应按照要求逐个核对支架的形式、材质位置。

  9)型钢加工应尽量采用机械切割,当必须采用气割时,应切割规整。支架开孔时≤Φ12的口径采用台钻开孔,≥Φ12采用气割开孔。

  10)吊杆的丝扣伸出螺母的长度应是螺母直径的1/2为宜。

  11)支吊架的形式应参照本方案施工。施工中对安装形式如有争议时可另协商调整。

  12)倡导使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面(特别是本文无提及的做法)。

  为保证消防系统、应急通讯系统、电缆保证系统等重要机电工程的震害可控制在局部范围内,避免造成此生灾害。根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50041-2010强制性条文规定“抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计”“非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与主体结构的连接,应进行抗震设计。”小水清沟村改造配套学校项目程设计抗烈度为7度,根据规范要求应加设抗震支架。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师