当前位置:
如何用台达PLC接线
回复 | 人气 | 打印
五五wu 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2019-04-19 08:14:07 楼主

本人是新手,之前只用过是永宏的PLC,刚刚试了一台台达的PLC,发现Y输出端有UP和ZP,查了一下是外接电源24+接UP,0V接ZP,但是我用一个指示灯接,指示灯正极接24v,负极接Y输出端,UP接24v,ZP接0v,上电之后没反应,结果吧ZP和0V那条线拿掉就正常亮起了,到底怎么接呀,求大神指点

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
神剑222 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-19 11:11:15 1楼
 

你可以这么理解,UP固定接+24V,ZP固定接0V,且ZP还是Y输出端的公共端子,两个回路共用一个24V电源。

你可以看一下如下链接,就会对功能有个清晰的认识http://www.deltagreentech.com.cn/qacontent-319.html

  回复 引用 举报
一颗小小草 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-19 13:58:36 2楼
 

UP接24v,ZP接0v,PNP输出,

那么,DC24V指示灯正端应该接PLC的输出Y,负端接0V

  回复 引用 举报
Mars-chan 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-19 15:15:51 3楼
 

1、1楼解释挺清楚了

  回复 引用 举报
liujian5118-PLC技术军团 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-20 12:02:21 4楼
 

你线路应该和描述的不一样的。拿掉不管NPN还是PNP都不会亮

  回复 引用 举报
五五wu 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-20 15:14:59 5楼
 

原来持此,感谢大神指点

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-23 16:01:02 6楼
 

感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。

  回复 引用 举报
朕害想民刁有 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-27 11:37:41 7楼
 

非常实用的台达plc与多台变频器通讯案例

  回复 引用 举报
jack779 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-04 07:59:56 8楼
 

路过,学习下

  回复 引用 举报
幼儿园中班 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-04 08:07:46 9楼
 

UP接24V正,ZP接0V ,输出Y0是0V,公共端必须接24V,必须这样接,改不了