ABBAC800系统的DI810、DO810模块可带电插拔吗 点击:505 | 回复:7



思飏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1533
  • 注册:2019年4月16日
发表于:2019-04-17 16:07:19
楼主
求助帖30分-已结帖

如题,ABB AC800DCS系统的DI810、DO810模块损坏了,需要更坏,可以不停电直接插拔更换吗




深山修行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:2152
  • 注册:2015年4月12日
发表于:2019-04-18 06:34:18
1楼

完全没有问题,支持热插拔

深山修行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:2152
  • 注册:2015年4月12日
发表于:2019-04-18 06:35:32
2楼

完全没有问题,支持热插拔。要是更换模块必须断电的话,损失就大了

深山修行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:2152
  • 注册:2015年4月12日
发表于:2019-04-18 06:36:17
3楼

完全没有问题,支持热插拔。要是更换模块必须断电的话,损失就大了

深山修行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:2152
  • 注册:2015年4月12日
发表于:2019-04-18 06:36:20
4楼

完全没有问题,支持热插拔。要是更换模块必须断电的话,损失就大了

robingsion

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-04-19 06:35:43
5楼

810 是非冗余的卡吧?


如果这样 是不能直接热插拔的。


非得要换,那就把里面的点都强制了 再换卡。不然工艺那边会吓一跳的。


如果是冗余的  是可以热插拔的。注意防静电就好了(热插拔的时候放放身上的静电)

古調炫音

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2019年4月07日
发表于:2019-05-16 15:10:10
6楼

支持热拔插,

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-05-23 14:18:16
7楼

感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。