西门子V20变频器通讯控制 点击:879 | 回复:3



liujian5118-PLC技术军团

    
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2019-04-14 16:17:19
楼主

通讯写频率是那个地址?需要设定其它参数(P0700-->  2;P1000-->5;通讯已连接OK)吗?




liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2019-04-19 11:45:20
1楼

自己试出来的方法:单独写目标频率不能写入频率;需要将控制字和目标频率一起写,h40100写两个字(40100控制字,40101目标频率,只是频率和写入值有个倍率关系,不知道是那个参数。。),另外,驱动器容易报F72,指令超时,打算把P2014改为0,看能否取消超时报警功能。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-05-16 21:57:31
2楼

感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。