Advertisement
当前位置:
CS1W-AD081-V1模拟量处理的问题
回复 | 人气 | 打印
工控左工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-未结帖 发表于:2019-04-14 11:04:41 楼主

求大神,组态如下图组态.png


模拟量模块CS1W-AD081-V1  模拟量8路用前四路,输入的AI用来和设定值MW进行比较,假设我设定值为0~90°的角度,假设我输入设定值为45°,点击阀门开启,PLC自动比较AI数值与输入的参数45°比较,当相等时,停止阀门动作。关阀同上。   求程序编写带符号表带注解。    求大神。。小弟积分不多,献上100积分  求解答。只限CX-ONE编程,针对CSID-CPU42S程序

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报


楼主最近还看过

工控左工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-14 11:16:18 2楼
 

求大神来来发程序  讲解

  回复 引用 举报
工控左工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-14 11:16:39 3楼
 

求大神来来发程序  讲解

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-15 08:51:49 4楼
 

这样的程序不难,首先监控一下模拟量采集数据(整型数据),实际角度0-90°对应的数据量,找出y=kx+b的关系,然后将采集数据转换为实际工程量角度。其次要注意采集频率不宜过高,否则数据变动会很大,导致你使用时波动很大。将转换后的工程量与输入值进行比较,从而调节阀门输出。

  回复 引用 举报
工控左工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-15 15:46:30 5楼
 


回复内容:谢谢  我自己做出来了。只是用欧姆龙不太适应。

对: 请叫我王老湿 这样的程序不难,首先监控一下模拟量采集数据(整型数据)... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
工控左工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-15 15:49:07 6楼
 

回复内容:如果可以的话,请大神斧正。

对: 请叫我王老湿 这样的程序不难,首先监控一下模拟量采集数据(整型数据)... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
工控左工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-15 15:51:28 7楼
 

接上面程序,请不吝斧正厦门测试-新程序1-段1_页面_3.jpg

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-22 12:51:42 8楼
 

就按照这个思路,转换前先将采集到的整型数据转换为实数再进行运算,这样可以减少(不能消除)运算带来的误差

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement