简单说明浅析电磁流量计无流量信号输出检查和采取措施 点击:175 | 回复:0



常州成丰666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:518帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1538
  • 注册:2017年11月10日
发表于:2019-04-08 16:32:57
楼主

1.查液体流动方向和管内流体充满性

       液体流动方向必须与传感器壳体上箭头方向一致。对于能正反向测量的电磁流量计,若方向不一致虽仍可测量,但设定的显示流动正反方向不符,必须改正之。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上箭头方向和重新设定显示仪表符号。

       管道未充满液体主要是管网工程设计或传感器安装位置不妥,使传感器测量管内不能充满液体。

2.查连接电缆系统方面故障

分别查连接励磁系统和信号系统的电缆是否通,连接是否正确。

3.查电源方面故障

       首先确认已接入电源,再检查电源各部分。差主电源和激磁电流熔丝,若接入符合规定电流值新熔丝再通电而又熔断,必须找出故障所在点。查电源线路板输出各路电压是否正常,或试置换整个电源线路板。

4.查转换器的故障

       当前电磁流量计转换器检查方法常采用以线路板备件和替代法试排除故障。

 5.查传感器完好性和测量管内壁状况

       主要检查各接线端子和励磁线圈完好性,以及测量管内壁状况。

       励磁线圈及其系统出现的故障常有:①线圈断开;②线圈或其端子绝缘下降;③匝间短路。三类故障中以绝缘下降出现的频度相对较高。线圈断开和绝缘下降可方便地用万用电表和兆欧表检查。匝间短路检查就相对复杂些,首先新装电磁流量计启用前用惠斯登电桥等测其直流电阻值和测量时环境温度,并记录在案作为参照值。检查故障时若出现大范围匝间短路,用万用表测量电阻就可作出判断;若是少数匝间短路或要证明未发生短路,还必须用电桥测量,并作必要铜电阻温度系数修正。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师