当前位置:
【工控项目分享】+复杂工况的雷达液位计的调试
回复 | 人气 | 打印
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-05 11:38:12 楼主


今年3月份到山西一化工厂安装调试雷达液位计,安装到反应釜顶部,釜内微正压,有搅拌,物料为浆状物料,温度240度以上,蒸汽带少许结晶,量程较小0~2米,正常使用料位在1.4米左右。初步选型为带散热片的DN80法兰的雷达液位,如下图。

image.png

 安装后,空釜调整各参数,基本显示正常。晚上投料(投料较慢),第二天发现有几台出现报警 “ERR14”数据不动。与厂家联系,更改参数无效,发现回波曲线的反馈信号较弱。如下图:

image.pngimage.png

厂家技术人员来帮助调试,软件升级后效果仍不是很理想。调试中发现喇叭口处有结晶出现,影响信号。

image.png

综合以上情况最终决定改变安装方式,DN125法兰,取消散热片。

image.pngimage.png

信号良好,经过几天的观察,确定这种方式的雷达适合这种工况。

 此次调试中还有另一家的雷达,防腐的,安装在液体物料储罐顶部,测量常温常压的静止液体料面的。准确度,灵敏度都很高,效果不错。回波曲线的反馈信号非常好。如下图:

image.pngimage.png

这次出差调试时间较长,过程复杂多变,希望能给同行业的人在选择雷达液位计时提供一点帮助。其实去年我公司还在相同的使用环境试验了一款激光料位计,由于釜内有汽体的存在,不能测出真实的料位。


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-09 08:56:34 1楼
 

楼主也很细心,最后发现了问题

  回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-11 16:44:39 2楼
 

分享经验,赞一个

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-09 13:51:42 3楼
 

楼主的是用的产品是那个品牌的

  回复 引用 举报
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-12 16:40:23 4楼
 

宝鸡   威尔科     我不是做宣传哟

  回复 引用 举报
dongxw007 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-24 10:16:39 5楼
 

分享经验,赞一个

  回复 引用 举报
候鸟ike 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-27 21:26:40 6楼
 

学习了,谢谢楼主的分享。


  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助