铜缆双绞线缆的性能及安全应用
点击:921 |
回复:0
han1196
- 精华:0帖
- 求助:0帖
- 帖子:3帖 | 0回
- 年度积分:0
- 历史总积分:69
- 注册:2019年3月26日
发表于:2019-04-03 13:35:25
楼主
柔性矿物绝缘电缆和刚性矿物绝缘电缆的比较其实就是BTLY电缆与BTTZ电缆对比。刚性还是柔性主要还是看电缆的结构,刚性矿物电缆除了电缆本身比较僵硬外,起抗撞击能力也是非常强的,代表型号有BTTZ电缆。反正柔性矿物电缆柔韧性比较强,但它的抗撞击能力相对较差。胜华电缆怎么区分矿物电缆是刚性还是柔性主要还是看型号,每根电缆上都有喷码上型号的,只要记住BTTZ类别下的都是刚性矿物电缆,其他都是柔性的(YTTW、NG-A,BTLY、BBTRZ)。柔性NG-A(BTLY)电缆、YTTW电缆、BBTRZ电缆和刚性BTTZ结构对比图。1、型号命名的区别:GN-AL(BTLY)隔离型柔性矿物绝缘电缆型号说明:B----布线用矿物绝缘电缆T----铜导体L----铝金属套Y----聚氯乙烯外护套YTTW电缆型号结构说明:BBTRZ型号结构说明:BTTZ刚性矿物绝缘电缆型号明说:B----布线用固定安装电力电缆T----铜护套T----铜导体Z----,耐电压等级重型750V2、防火性能对比:NG-A(BTLY)柔性矿物绝缘电缆耐火性能通过bs6387标准最高级别C、W、Z试验考核:(C) 燃烧 950℃,燃烧180min(W) 喷淋 650℃燃烧15min,再继续燃烧的同时喷淋15min(Z ) 撞击 950℃,燃烧15min/30次YTTW和BBTRZ柔性矿物绝缘电缆防火等级也是同上BS 6387 CWZ。BTTZ矿物绝缘电缆性能:1)950℃火焰下持续通电180min不击穿; 2)950℃火焰下180min后浸水60min不击穿; 3)950℃火焰下承受180min的敲击振动而不击穿;共同性:无机矿物绝缘可靠,防水,防鼠蚁,机械强度高,耐腐蚀,节能环保,防辐射、寿命长等。3、芯数规格及截面积对比:NG-A/BTLY:1芯 10~300 mm² ;2, 3, 4, 5芯 2.5~300 mm²;3+1, 3+2, 4+1芯 4~300 mm²。YTTW:1芯 10~630mm²;2, 3, 4芯 2.5~120mm²; 3+1芯 16~120 mm²。BBTRZ:1芯 10~500 mm²; 2, 3, 4, 5芯 1.5~400 mm² ;3+1, 3+2, 4+1芯 4~400 mm²。BTTZ:1芯 1.5~400mm²; 2, 3, 4芯 1.5~25mm²; 7, 10, 12芯 1.5~2.5mm²。4、执行标准:柔性矿物绝缘电缆:企业标准 Q/INGB 01-2014和行业标准 JG/T 313刚性矿物绝缘电缆:国家标准/国际标准 GB/T 13033/ IEC 607025、工作温度NG-A(BTLY):最高可达1300°CYTTW:最高可达950°CBBTRZ:最高可达950°CBTTZ:最高可达1000°C6、绝缘材料对比NG-A、BTLY:双面云母带+陶瓷带YTTW:金云母带BBTRZ:金云母带+XLPEBTTZ:氧化镁7、敷设条件柔性矿物绝缘电缆:需封闭桥架或穿管保护(YTTW需用桥架或穿管)刚性矿物绝缘电缆:可明敷,不用桥架或穿管8、寿命对比柔性矿物绝缘电缆:50-100年刚性矿物绝缘电缆:100年以上以下是矿物绝缘电缆所有型号区别对比表,左边刚性矿物绝缘电缆,右边三种都是柔性矿物绝缘电缆。