先简单做个自我介绍,本人2013年毕业,刚毕业之初未从事电气相关行业,这里就不细说了。在2015年初,投身回归于电气行业,于2018年7月,更换职业发展方向,走向了工控的道路。
起初,通过某视频网站以及论坛上的一些资料进行自学,一段时间后,很幸运的被一家设计型单位看中录用,忙忙碌碌过了半年多了,做过的项目也好几个了,有天然气的、暖通的,以及目前正在做的水处理系统。此次要介绍的就是暖通系统(毕竟这个系统是我主导做完的,嘿嘿)。
项目分为几个阶段:
1、项目准备阶段:在这个阶段中,需要处理的事情其实是很多的,而且最主要的就是与业主方沟通(做技术的人情沟通上真的不如做商务的那些,因为在做技术的眼里,业主方就是上帝,无论他需要什么样的功能和要求,作为技术方,第一个考虑的是能不能实现,如何实现),了解现场情况(大致分几个远程站,采用何种通讯方式),对项目有个大概的基本概念,如何施工(编写施工方案,包括施工过程的风险把控措施等等);
2、项目设计阶段:在项目准备阶段充分的基础上,开始对系统开始设计,依旧分三步走。第一步,理清现场设备(包括设备的IO点表);第二步:PLC选型(选用罗克韦尔品牌的)、DI/DO/AI/AO卡件选型,以及网卡(是为了与上位机INTOUCH通讯,同时为后期将该系统并入附控网做准备)、controlnet卡件(我用的是同轴电缆总线方式进行各个站通讯的),第三步:排卡写程序(按不同的远程站写,首先写单体,后面写联锁,最后写顺控,小功能采用结构文本编写)。
3、项目施工阶段:因为这个项目属于改造项目,所以施工这块也是重中之重,施工中出现的偏差,会在调试过程中统一反馈给你(也就是说,调试会非常痛苦,查线对线等)。施工前必须做好记录,无论遇到什么情况,只要是你不清楚的地方,最好是拍照,然后记录,然后抽时间整理到电脑中去(有时候调试中遇到问题去翻翻这个会很管用)。
4、项目调试阶段:调试就没什么好说的,稍微提一下好了,先调设备单体,也就是说看设备反馈正常不正常(对了,上电前最好把指令的中继拔掉或者断开DO输出卡件,因为你不能保证你逻辑中第一次上电是否就有输出),然后再动作设备,把所有设备动作完以后,再做联锁调试(联锁一般用于保护逻辑,当然有些大佬喜欢用联锁做顺控,我是喜欢联锁归联锁,顺控归顺控,看起来一目了然,程序可读性比较高),调完联锁后再调顺控,顺控就真的没什么好说的了。
5、项目验收阶段:其实项目验收阶段的时候,只是把前面四个阶段做的工作做个记录,形成技术文档。最终交付给业主。各个业主方要求不一样,验收流程不一样,这里就不细说了。
小弟第一次发帖,很多不足之处还请各位看官海涵。谢谢!!
回复内容:
对: 小白求指点 刚接触信捷编程一段时间,实操两个简单的小项目,所处工作... 内容的回复!
-------------------------
1、了解设备需要的指令类型,长指令、脉冲指令(也叫短指令)等
2、仪表设备分清楚是几线制的,不同的线接法不一样,具体看对着图纸看。
3、分清楚PLC中的数据类型,不同的场合采用的数据类型不一样。
4、编程只是很小的一部分,现场遇到的问题跟编程基本关联很好,大部分问题都是通讯方面的,所以对modbus通讯原理要有所了解,其他协议也类同。
5、对产品了解的方式是读官方手册,一个是硬件手册,另一个是编程指南。有这两个基本就可以做项目了。