泰科123
30KW提升机正反转控制,直启选多大的接触器?
请叫我王老湿
这么大的电机最好不要用接触器直接正反转,为了安心,用变频器吧!小功率到也无所谓
宁波_91
不大,一般用cjx2-9511
sky2018
引用 请叫我王老湿 的回复内容: 这么大的电机最好不要用接触器直接正反转,为了安心,用变...
-------------------------
用变频器实现30KW电机正反转。
李纯绪
在接触器选用中,使用类别属于AC4。为延长触头寿命,需降容使用,选触头额定电流60A上一档;又跟据操作频繁程度、散热条件,再加一档。
所以,建议选目前多数应用型号触头额定电流在100A左右的,最好选CJ20-160,国产接触器中比较物美价廉的。
选固态继电器更适应这种运行情况,不过价格太高了。
竹叶三—王者之师
要看变化有多么频繁了。建议95以上。
GKstudying
带一台电机的话,正反转频繁的话选105A的
goldage
用专用变频器很省心
熊熊548
提升机这么大还是专用变频器好点
要求经济型,不用变频器,是个提升机,关键还需要提升5吨的材料
回复内容:
对: 泰科123 要求经济型,不用变频器,是个提升机,关键还需要提升5吨的材料 内容的回复!
5吨提升机用30KW电机?多快速度啊?7.5KW电机足够了。
不频繁操作可以不降容使用,但是为了安全,要装3个接触器。一个做电源,另二个做正反转控制。
考虑选用施耐德标准型8011*2或者9511*2使用,但是插入式热继电器电流安数和电动机并不匹配呀
是鼠笼电机还是绕线电机
对: 泰科123 考虑选用施耐德标准型8011*2或者9511*2使用,... 内容的回复!
提升机不采用热保护。一定要装电源接触器,安全最重要。
键盘
超过15KW的电动机就需要考虑安装变频器,目的在于延长电动机的使用寿命和电线的使用寿命,对电网形不成较大影响。
你握不住的沙
提升机30kw用100A的够了,
欣欣向荣-1
提升电机如果不考虑调速,使用转子绕线式电机,参看电工手册起重机章节五档调速起重30KW原理图已经都配好了,如果是自动正反转再更改下自动正反转控制电路即可。笼式电机的没办法必须使用起重变频器。
引用 李纯绪 的回复内容:
AC米兰
如果是30KW的鼠笼电机直接启动冲击太大了,不建议这样用,要用也得加变频,绕线电机便宜些
xiayule3
这个帖子好,涨知识了
LeeSmart
果断用变频器