西门子变频器维修IGD主要构造。IGD(InsulatedGateDrive,绝缘栅驱动)的构造主要由3部分构成,即隔离电源、关断触发电路和监控电路。其中隔离电源的主要作用是IGD供电,好处就是维持IGBT触发电压的相对稳定,防止因为波动电压而触发IGBT的损坏,给检修带来难度。西门子6SE70系列变频器的隔离电源输入电压为15V,MieroMaster和SINAMICS系列的隔离电源输入电压为24V。

西门子变频器维修IGD从结构功能上来讲,其主要的作用还是触发到IGBT,利用其自身的作用,对整个变频器电路持续供电,当光耦收到来自触发电路的电流时,各个触电的电压和电平等参数进行相应的调节,可达到最佳的工作状况。

然而变频器维修对于IGD来说,其主要的故障还是发生在隔离电源的损坏和触发/关断电路的失效上。因为隔离电路的起振电路是一块具有较宽电压和较低功耗的板,但是这种功能的板更容易发生损坏,虽然相对于三极管开关损坏的速率较低,但是维修难度较大。其作为整个电路的电压触发性结构,在正常运行过程中并不要过大的触发电流,因此导致隔离电源的输出电流也不会很大,不足以满足相应电路中对电流的需求,当IGBT短路时,该隔离电源也会迅速损坏。http://www.cncswx.com

西门子变频器维修IGD检测电路失效也是其常见故障之一。此项故障主要表现在对故障的反馈信息功能丢失,造成此故障的主要原因是二极管和稳压管损坏,这样就会影响整个电路的正常运转。

西门子变频器维修IGD是一个自动识别故障的系统结构,在工作不达标的时候会进行相应的信息反馈,如果反馈丢失,那么会证明二极管或者稳压管的故障产生,这些部件的损坏也会导致反馈信息的错误,自动识别故障系统失灵,模糊故障的触发点,从而造成相关诊断的失误,延误了最佳的维修时机。因此,对于自动识别故障系统要定期进行检修和实验,以确保故障发生时能够及时进行有效的故障信息反馈。