PLC编程调试经验分享 点击:229 | 回复:3



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-01-30 10:14:35
楼主

我们有一个项目,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M——10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。


  尽量避免多次调用同一子程序



  在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。下面通过一例来说明。如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注意到,网络14调用时的形参#protection的数值(1169,网络13调用该子程序时的参数值)并不是网络14调用protection子程序所要的数值(应是481)。这样,就会造成我们所不希望的结果。


  电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。主要为:


  明明接线正确,但PLC却没有输入;


  PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。


  最近,在调试一PLC系统时,就出现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器(FLY)的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,FLY传感器一动作,MIC就变成不动作了。也就是:传感器的动作彼此影响,怀疑是电缆质量不好,线间电容不合要求造成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,一切动作正常。


  消除线间电容影响的办法:


  (1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;


  (2)尽量缩短使用电缆的长度;


  (3)把互相干扰的输入分开使用电缆;


  (4)使用屏蔽电缆。


  PLC合理编程消除误操作


  ▼


  (1)消除手指颤动:使用微分指令DIFU(13)来检索按钮送入电信号的上升沿,在一个执行周期里PLC只执行一次,从而避免此类误操作;


  (2)无意识操作:


  ①优化显示功能,使用不同的指示灯来显示各种不同的工作状态:平光——运行状态,高频闪光(1秒1次)——试验状态,低频闪光(3秒闪1次)——步进状态


  ②输入信号联锁


  变频器过电压处理一例


  ▼


  减小给定使电机减速运行时,电机进入再**电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。


  采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。


  变频器过电流处理一例


  ▼


  我们用安川变频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报*,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。


  处理方法:


  在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



cYbull

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2018年7月05日
发表于:2019-01-31 10:47:41
1楼

一看就经过大风大浪的人

NJDSQ

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 177回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:806
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2019-02-01 09:03:16
2楼

感谢分享,这个真的有用。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师