本来传感器是4到20毫安,我用了250 的电阻串起来,是1到5V ,压力传感器 0-10 BAR 单位 

根据公式计算了,增益和偏置,225/-25   但是结果与压力表所显示的单位差的两个单位BAR,请问是怎么回事?难道是电阻误差造成的吗?




分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报


楼主最近还看过

李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-28 09:55:47 1楼
 

对应的0-10v,你的突然改成1-5,这个需要运算一下,乘以个系数才可以的

  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-28 20:45:21 2楼
 

我不知道你的内心怎么想:现在国产PLC价格不会高于LOGO,为什么不用PLC???

  回复 引用 举报
hanhuachizi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-29 08:45:06 3楼
 

用输出模拟电压的扩展模块就可以了,不要自己另外搞一套。

  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-29 10:49:15 4楼
 


引用 hanhuachizi 的回复内容: 用输出模拟电压的扩展模块就可以了,不要自己另外搞一套。

-------------------------

你的LOGO加模拟量扩展,成本已经大于国产224XP!!224XP自带2入1出模拟量,自带2个PPI口(PPI口自带485通讯功能),价格还不到800元,你的LOGO+模拟量模块价格超出1000了,而且LOGO编程实在有点差劲

  回复 引用 举报
工控研发 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-29 16:53:54 5楼
 

直接选择1-5V,不要选择0-10V

  回复 引用 举报
遗忘时间 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-30 22:51:58 6楼
 

不错 学习学习  谢谢分享

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-31 13:11:15 7楼
 

不管你采用什么信号,电压或是电流,最主要的是信号线性变化,取一个最低值一个最高值,和一个中间值,看看是否线性变化。如果满足,那就是计算问题了