LOGO!a8 模拟量

我有个变送器的温度传感器。是PT100的。是电流信号,我的LOGO!是最新版本的是可以支持4-20MA或者0-10V ,我现在接上去,按照图接上去。LOGO的监控是1000,不知道怎么转换。还有就是偏置和增益怎么做。我看到帮助手册有这个,愣是没有看明白。。咋回事。怎么转的。让它显示当前温度值!!
这是帮助手册说的


1分不嫌少!


楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2019-01-15 09:55:48
1楼

需要根据温变量程计算出增益和偏移值

123.png

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-01-15 10:23:11
2楼

回复内容:

对:狼牙精神 需要根据温变量程计算出增益和偏移值     内容的回复:

能说具体点。我那个变送器接线没有错误,4-20豪安的,显示1000怎么回事