记得以前学西门子时候,计数器可以赋一个初始值。(不是预置值)就是让计数器从某一个数开始计数。而三菱PLC就不知怎样搞了。只有8002开机脉驱动MOV能成功一次。用其他条件驱动MOV指令给计数器赋值。有脉冲输入计数器当值也不会变化。各位前辈这是怎么回事。谢谢。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



891961035hou

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:34帖 | 385回
  • 年度积分:493
  • 历史总积分:980
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2019-01-02 15:55:42
1楼

问题解决了,自己用仿真程序。发现高速计数器,不能赋初始值。有这一行程序仿真软报错。普通计数器要在RST指后赋初始值,不然也用不了。这个和西门子不同。现在这些东西在脑子一团浆糊。不知高速计器减计数是怎样实现的。