交换机与SMART屏连不上解决方案
最近发现有客户反应,S7-1200/1500PLC通过交换机A型或S型与西门子SMART LINE精彩系列触摸屏通讯不上。
遇到这种情况,要注意下面这些细节。
1. 在 WinCC Flexible中【连接】——【接口】选“以太网”、PLC设备[地址]填入多功能交换机内置IP 地址[默认:192.168.1.10] ,【循环操作】打对号“V”;另外SMART LINE 触摸屏(HMI)的IP 地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200(而且地址是要大于200的)。
2. 在S7-1200/S7-1500PLC的编程软件TIA Portal中,初始定义DB 块时, 【优化的块访问】的选项不要打对号“√”。
3.连接V4.0以上版本的PLC 时,需要将TIA Portal中的【设备组态】——【属性】——【连接机制】——允许从远程伙伴(PLC、HMI、OPC、...)使用 PUT/GET 通讯访问打“√”