今天发现控制器里面又修改的,
不过这已经是很久以前的修改了。
一直没有下装,今天突然想想 现在不下以后更没有时间了。
于是选择硬着头皮去做。
当程序最终下完的瞬间,装置突然跳车了。
完蛋了!!
紧接着就是工艺一顿忙乎 重新开车!
身上一身冷汗!
总结总结本次的教训:
装置运行不到万不得已 千万不要下装
如果真要下,那就把风险考虑清楚:
比如,强制可能出发的条件
比如,强制可能动作的电磁阀阀门
当然这些都是建立在对联锁十分熟悉的情况下。
另外一方面就是修改了哪些参数如果不确定影响多大 千万不要下。千万不要下。千万不要下。
吃一堑长一智!!