模拟量编程问题 点击:924 | 回复:6



陈冬秋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年12月16日
发表于:2018-11-17 21:31:28
楼主

Hi,大家好:

     手里有一个CP1HPLC ,后面带了一个8点的输出模块,最后又拖了一个AD042模拟量模块,带一个4-20MA的信号,请问CX-ONE里面要怎么编程和设置,是其启动量程代码?加减乘除后,软件里面没有读到数据,首先万用表量过电流信号过来了,VIN1和IIN1短接了,量程代码怎么设置》麻烦大家了!


谢谢!




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2018-11-18 08:19:16
1楼

你需要对对应模块的通道地址进行设定,例如下面使用的地址为20.

workpicture3.JPG通过设定通道内的内容来改变你模块的动作。

workpicture1.JPG例如本例中假设N+1通道号为20,设定模拟量通道1,4~20毫安输入,不进行平均化处理,同时开启通道。

workpicture2.JPG

HAVE FUN!

simon454

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 97回
  • 年度积分:473
  • 历史总积分:1606
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2018-11-20 11:38:56
2楼

控制字写在103.104

模拟量在2.3.4.5里面监视

weizhenming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年10月14日
发表于:2018-12-05 09:33:52
3楼

谢谢分享,向楼主学习.好资料我要下载下来学习学习,666666666666

工控王子520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2019年4月30日
发表于:2019-06-17 09:16:51
4楼

发多少房是是 是是发生的

philippe11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2022-08-17 16:16:18
5楼

学习了,谢谢!

丿糊涂丶狐丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2019年2月26日
发表于:2022-09-07 16:51:29
6楼

大公无私之人,分享经验l


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师