有一个两年前的项目一直没什么故障,用plc和dcs以及单片机modbus通讯,自带485 口是跟dcs的,信号板口跟单片机,plc输出接几个继电器,继电器的触点接开关电源的24v和输出液压阀的电源
最近出的问题就是其中有一个继电器只要一接通,通讯就中断,然后过了十几秒又能通讯上,正常与出错的报文大概4:1
试了把dcs和单片机接的通讯口互换,结果还是dcs通讯故障 ,目前发现的方法就是把继电器触点输出断掉
,用电脑做从站接dcs过来的通讯线,报文还是挺正常的
问题:这个通讯是不是干扰,如果是干扰,为什么电脑接受的挺正常 ? 干扰源在哪里?
现场所有元件并没有接地,干扰是不是和这个有关系?
楼主最近还看过