Advertisement
当前位置:
关于松下PLC通用通信问题
回复 | 人气 | 打印
haolin 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏60分-已结帖 发表于:2018-10-27 15:24:59 楼主

BFA90790DEE6909A14A84ABF62626BFC.jpg30C6C02883BE43EFA9DF61FB5500CB4B.jpg6C5F89A44E0E14BFA443F1456D200890.jpg8736E5C5D03F12B9EA3D74CCF97ECBBB.jpg

  1. 按ASCLL码对照十六进制D应该是回车键,字符显示为“CR”,这里显示为“?”为什么会出现这种情况?求教

  2. 有时会出现乱码,有时又正确,为什么会出现这种情况?求教

  3. 十六进制30,到字符显示应为0,实际显示乱码,求教原因。谢谢!!!


    用的是松下FPXH C60T的PLC

    赋值H32,通信显示2,是正确的,如果赋值HD或者H30,通信显示就不对了。为何出现这种情况?求教谢谢!!!

分享到: 收藏 回复 举报

青岛黄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-29 08:43:51 1楼
 

把数字转成字符,发送。

  回复 引用 举报
arhanren 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-29 13:19:39 2楼
 

有时候正常是因为数字正好是短数字,能够转成字符。有些为宽字符的,所以为乱码。

  回复 引用 举报
haolin 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-29 19:41:23 3楼
 

用那个指令转?

  回复 引用 举报
尘封的曾经 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-30 10:28:31 4楼
 

指令不对吧

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-30 21:44:30 5楼
 

两边数据格式要统一,要不然读取到的和写入的会相差很大。有时候写入16进制读取出来是转换后的10进制

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement