红包求助:一个工业以太网交换机和西门子PLC通讯的问题 点击:2482 | 回复:13



长沙研佩电子科技有限公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:875
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2018-10-11 17:53:39
楼主
求助帖200分-已结帖

        今天我在工作中遇到一个问题,客户的控制器采用的是西门子的PLC,它的PLC要和我的工业以太网交换机进行通讯,但是通讯的过程中有丢包的现象,不知道以前是谁和我说过,是要在西门子的控制器上把速率调整一下,因为西门子的Profinet和我们的工业以太网交换机的速率不匹配。

         请教一下大神们,这个调整是如何操作的?谢谢!




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-10-11 19:40:59
1楼

你的PLC型号,最好是选择博图。改速率!!

菜鸟85

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 129回
  • 年度积分:161
  • 历史总积分:334
  • 注册:2015年4月10日
发表于:2018-10-11 20:24:42
2楼

打我电话15096377015

pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-10-12 06:38:46
3楼

配置下交换机就可以了。

修改速率。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-12 08:32:50
4楼

不管什么通讯,速率最好是一样,不然丢包是不可避免的

奋斗中的年轻人

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:25帖 | 112回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:836
  • 注册:2016年5月11日
发表于:2018-10-12 11:19:32
5楼

这哥们问的是具体修改速率的办法吧,你把通讯协议是采用什么通讯搞清楚发出来 或百度应该就能解决了

wangyong0017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1103
  • 注册:2018年10月12日
发表于:2018-10-12 22:10:41
6楼

这个我碰过。请根据你交换机品牌。设置交换机的通讯速度。就可以决解了。交换机说明书上有。如果没找到,请发出交换机品牌。

长沙研佩电子科技有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:875
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2018-10-15 16:13:40
7楼

引用 李东泽 的回复内容: 你的PLC型号,最好是选择博图。改速率!!

-------------------------

大侠,请教一下,用博图改和在STEP 7的系统模块里面改不同吗?

陈某And

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 95回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:363
  • 注册:2018年2月24日
发表于:2018-10-23 23:20:05
8楼

解决了吗,通讯一直是个大的难点,

哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-28 20:03:00
9楼

请根据你交换机品牌。设置交换机的通讯速度。就可以决解了。交换机说明书上有。如果没找到,请发出交换机品牌。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-11-19 08:53:12
10楼

赠人玫瑰,手留余香。

亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。

真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!


a4580249

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:103
  • 历史总积分:103
  • 注册:2023年2月22日
发表于:2023-02-27 11:50:33
11楼

长期需求工业交换机上所使用得 BO通 MEI满物料,大量采!!有外出得请V ;  1.5.5.2.6.2.4.0.2.2.3李!

上海泗博自动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:34
  • 历史总积分:34
  • 注册:2023年2月20日
发表于:2023-03-06 15:00:16
12楼

Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。

Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。


hzj123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 138回
  • 年度积分:101
  • 历史总积分:166
  • 注册:2010年5月28日
发表于:2023-04-26 09:11:28