楼主

请教三菱FX3U与F800变频器的485通讯,谢谢!




竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2018-10-08 09:27:12
1楼

看变频器手册,找到其中通讯寄存器对应的含义,比如电流,电压,频率,设定等等。然后设置变频器通讯地址,波特率等等。然后再看PLC编程手册,找到对应的发送接收指令,就可以。这是以modbus为例子。

jia2268121

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2014年8月01日
发表于:2018-10-08 10:24:05
2楼

三菱PLC FX3U Modbus通讯可以有两种途径:1 安装Modbus通讯模块,然后直接调用ADPRW指令即可实现数据读写,特点:使用方便,非常简洁易上手,缺点:通讯模块比较贵。2安装串口通讯板,自己写Modbus协议,用到收发指令,特点:不易上手,但是便宜。

shpdyao_xu2016

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:31帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1054
  • 注册:2016年12月08日
发表于:2018-10-08 11:00:40
3楼

如果变频器数量多,可以整个网关就方便了


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-08 11:17:10
4楼

变频器有通讯手册,只要变频器通信参数和PLC这边参数匹配一样,然后根据变频器参数发送对应数据即可,都是标准的

纳纳豆子

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:67帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2018年6月19日
发表于:2018-10-08 11:17:24
5楼


回复内容:

对: jia2268121 三菱PLC FX3U Modbus通讯可以有两种途径:... 内容的回复!

-------------------------

纳纳豆子

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:67帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2018年6月19日
发表于:2018-10-08 11:17:52
6楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 变频器有通讯手册,只要变频器通信参数和PLC这边参数匹... 内容的回复!

-------------------------

OK

纳纳豆子

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:67帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2018年6月19日
发表于:2018-10-08 11:18:18
7楼


回复内容:

对: shpdyao_xu2016 如果变频器数量多,可以整个网关就方便了 内容的回复!

-------------------------

学习学习

纳纳豆子

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:67帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2018年6月19日
发表于:2018-10-08 11:19:06
8楼


回复内容:

对: 竹叶三—王者之师 看变频器手册,找到其中通讯寄存器对应的含义,比如电流,... 内容的回复!

-------------------------

THS

你滴小杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2018年10月08日
发表于:2018-10-08 21:45:25
9楼

学习了,谢谢楼主


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2018-10-09 22:08:56
10楼

FX3U系列PLC和F800变频器通信可以:

1、PLC加FX3U-485ADP-MB模块后使用ADPRW指令和F800变频器通信;

2、PLC加FX3U-485BD模块后使用RS指令自己编写程序实现和F800变频器通信。

哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-10 18:54:01
11楼

变频器有通讯手册,只要变频器通信参数和PLC这边参数匹配一样,然后根据变频器参数发送对应数据即可,都是标准的

7月-勇敢的心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2018-10-11 10:18:56
12楼

学习了!实践经验是很宝贵的,感谢分享。

李大爷1998

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2018年10月11日
发表于:2018-10-11 15:33:07
13楼

学习 学习 理论实践很重要   谢谢分享

iad502

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 69回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:335
  • 注册:2012年11月04日
发表于:2018-10-17 14:01:06
14楼

手册都有专门对应的通讯章节

居家坏男人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2017年5月11日
发表于:2018-11-05 20:00:27
15楼

我是来学习的

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-11-19 08:49:21
16楼

赠人玫瑰,手留余香。

亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。

真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师