s7-200接变频器怎么写 点击:1442 | 回复:20



执著地小白杨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2016年10月25日
发表于:2018-10-05 12:50:42
楼主
求助帖30分-已结帖

s7-200连变频器怎么写程序  有资料推荐吗  或者指点一下




sdsdfdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2018年9月09日
发表于:2018-10-05 13:06:13
1楼

s7-200 microwin v4.0 sp9 pou免口令补丁,有需要的朋友下载。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-10-05 20:37:04
2楼

s7200与多变频器(台达)通讯实例

http://bbs.gongkong.com/d/201707/720063_1.shtml


zl0927

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:323
  • 注册:2018年5月09日
发表于:2018-10-05 20:40:23
3楼

建议去官网,都有案例的。用USS库文件,非常方便

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2018-10-06 11:09:44
4楼

要控制变频器的什么?

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2018-10-06 11:27:44
5楼

需要什么控制还是通讯还是变频器端子控制命令

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-06 11:37:06
6楼

只要知道变频器通信协议,采用自由口通信协议,根据变频器协议规则写命令即可,具体指令可以参照PLC系统手册。

执著地小白杨

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2016年10月25日
发表于:2018-10-06 12:21:35
7楼

回复内容:

对:郭远林 需要什么控制还是通讯还是变频器端子控制命令     内容的回复:

变频器端子控制命令

肥肥爱吃肉

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:29帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2018年2月18日
发表于:2018-10-06 16:03:21
8楼


回复内容:

对: zl0927 建议去官网,都有案例的。用USS库文件,非常方便 内容的回复!

-------------------------

您好,请问在哪里可以下载USS库文件?我下载不了,如果您有可以给我发送一份吗?邮箱:15153873541@163.com

zl0927

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:323
  • 注册:2018年5月09日
发表于:2018-10-07 22:36:55
9楼


回复内容:

对: 肥肥爱吃肉 回复内容:对: zl0927  建议去官网,都有案例的... 内容的回复!

-------------------------

我没有,现在都用smart,自带有USS

你滴小杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2018年10月08日
发表于:2018-10-08 21:48:14
10楼

学习了,谢谢楼主


慧眼黄锐烯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 380回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:423
  • 注册:2018年4月09日
发表于:2018-10-08 22:04:30
11楼

建议去官网,都有案例的。用USS库文件,非常方便

偷墨猴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2018年9月20日
发表于:2018-10-09 14:09:04
12楼

需要通讯 控制那些?

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-13 09:51:46
13楼

你是想通过什么方式控制变频器,通讯,端子。。。还是两个都需要,如果是端子控制,直接将变频器故障信号和运行信号接入PLC输入,把PLC对应输出接入变频器启动端子,但是这种控制方式通常只能一种速度,多段速需要通过PLC多个输出点进行组合,切换不同速度,较繁琐。如果是采用通信控制,可以通过PLC采集到变频器运行频率,电压,等等参数,接线也较为简单,通常就是RS485接线,一根两芯的屏蔽双绞线解决,PLC通常根据变频器通信协议进行通信,硬件接线无误,两边参数设置匹配,基本上通信没有太大问题,但是不建议通信距离过长。

iad502

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 69回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:335
  • 注册:2012年11月04日
发表于:2018-10-17 14:02:32
14楼

软件内有内置的USS功能块,直接调用,填写参数就行

哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-21 21:10:00
15楼

S7-200里软件内置有USS功能块,你直接调用,然后根据项目来写参数

david1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2016年4月06日
发表于:2018-10-31 09:35:52
16楼

来看看!谢谢楼主分享!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-11-19 08:40:41
17楼

赠人玫瑰,手留余香。

亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。

真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!


哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-11-25 14:46:44
18楼

只要知道变频器通信协议,采用自由口通信协议,根据变频器协议规则写命令即可,具体指令可以参照PLC系统手册。

chen2550175

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2015年5月25日
发表于:2018-11-25 20:47:11
19楼

想学习一下这方面的知识

蓝天小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 546回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:827
  • 注册:2018年8月07日
发表于:2018-12-07 13:31:30
20楼

200的靠通讯连接变频器,这个还真么有用过