执著地小白杨
s7-200连变频器怎么写程序 有资料推荐吗 或者指点一下
sdsdfdf
s7-200 microwin v4.0 sp9 pou免口令补丁,有需要的朋友下载。
Smile-lyc
s7200与多变频器(台达)通讯实例
http://bbs.gongkong.com/d/201707/720063_1.shtml
zl0927
建议去官网,都有案例的。用USS库文件,非常方便
芳季
要控制变频器的什么?
郭远林
需要什么控制还是通讯还是变频器端子控制命令
请叫我王老湿
只要知道变频器通信协议,采用自由口通信协议,根据变频器协议规则写命令即可,具体指令可以参照PLC系统手册。
回复内容:
变频器端子控制命令
肥肥爱吃肉
对: zl0927 建议去官网,都有案例的。用USS库文件,非常方便 内容的回复!
-------------------------
您好,请问在哪里可以下载USS库文件?我下载不了,如果您有可以给我发送一份吗?邮箱:15153873541@163.com
对: 肥肥爱吃肉 回复内容:对: zl0927 建议去官网,都有案例的... 内容的回复!
我没有,现在都用smart,自带有USS
你滴小杰
学习了,谢谢楼主
慧眼黄锐烯
偷墨猴
需要通讯 控制那些?
你是想通过什么方式控制变频器,通讯,端子。。。还是两个都需要,如果是端子控制,直接将变频器故障信号和运行信号接入PLC输入,把PLC对应输出接入变频器启动端子,但是这种控制方式通常只能一种速度,多段速需要通过PLC多个输出点进行组合,切换不同速度,较繁琐。如果是采用通信控制,可以通过PLC采集到变频器运行频率,电压,等等参数,接线也较为简单,通常就是RS485接线,一根两芯的屏蔽双绞线解决,PLC通常根据变频器通信协议进行通信,硬件接线无误,两边参数设置匹配,基本上通信没有太大问题,但是不建议通信距离过长。
iad502
软件内有内置的USS功能块,直接调用,填写参数就行
哲一
S7-200里软件内置有USS功能块,你直接调用,然后根据项目来写参数
david1987
来看看!谢谢楼主分享!
赠人玫瑰,手留余香。
亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。
真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!
chen2550175
想学习一下这方面的知识
蓝天小子
200的靠通讯连接变频器,这个还真么有用过