MK自动化
内容和标题一样我模拟一个R4301信号,R4302没有置位,后面也没有输出
请叫我王老湿
检查一下程序里面是不是有双线圈
回复内容:
对: 请叫我王老湿 检查一下程序里面是不是有双线圈 内容的回复!
-------------------------
这几个触点都是第一次用的。定时器的触点也是第一次用!
HE启GEN
把r4304放在上面。
Zhu_Run
从20到21步之间没有任何停留,当然看不到置位,想看到效果可以加个延时再执行复位和跳到22步
对: Zhu_Run 从20到21步之间没有任何停留,当然看不到置位,想看到... 内容的回复!
关键是R4304不置位。我把DT30330和DT30332都是有延时设定的。如果有动作的话那么R4304会置位。这样的话NSTL21到NSTL22应该是一个循环的。
w531392261s
R4301接通时,R4302的置位和复位是在同一周期,而且复位在后面所有,程序最后的结果只有复位。不知道这样解释对不对。
F.
你这个就是一个循环房,少了一个进入这个循环房的门。
你再加一个R0(任意条件) NSTP20就OK了
哲一
你这是循环条件出错,完成不了循环,你整理一下你的循环思路。
对: w531392261s R4301接通时,R4302的置位和复位是在同一周期,... 内容的回复!
------------------------感谢提醒。一般我们写程序都是先SET在RST的。
对: F. 你这个就是一个循环房,少了一个进入这个循环房的门。你再... 内容的回复!
感谢指导。我试一试。
lemonCC
MAST里面没有添加MYPOU Mypou1导致的
Smile-lyc
温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。
同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!