三菱q 指令 UDCNT2双相计数指令 移动光栅尺 plc上的点位x23 x24信号灯有闪烁 可是c1023显示还是0的,哪位大神指点下,谢谢了🙏
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
请叫我王老湿
楼主,你可以在软件里面查看一下,应该是你没有开通高速计数器功能,默认普通IO
回复内容:
开了,一直是开的
乖乖小笨熊
Q系列可以用普通IO做高速计数器??
普通IO应答速度可以响应的过来吗??
我都是Q62高速模块
必须用高速计数模块吗
光栅属于高速信号,一般快速运行时最低都是20KHz以上,PLC本体常规输入点最高响应不超1KHz(这个是极限了),你自己看一下
对: 乖乖小笨熊 光栅属于高速信号,一般快速运行时最低都是20KHz以上... 内容的回复!
-------------------------
我这个光栅尺的分辨率是5um/s,怎么跟plc进行去比较的,能指点下吗
对: 孤独的守候 回复内容:对: 乖乖小笨熊 光栅属于高速信号,一般快... 内容的回复!
plc 是Q02HCPU 输入模块是QX40
dust
楼主,Q系列的CPU必须配合高速计数模块来实现计数。
恭严先生
高速计数器端子滤波时间有没有更改?
改了,准备加模块了
哲一
Q系列的CPU必须配合高速计数模块来实现计数。
spirita